Autor Subiect: problema pompa de aspiratie  (Citit de 1252 ori)

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

Offline euvasile

  • Incepator
  • *
  • Mesaje postate: 1
    • Vezi Profilul
problema pompa de aspiratie
« : Februarie 28, 2016, 11:55:52 am »
La o centrala termica de abur exista un rezervor de recuperare a condensului amplasat sub nivelul solului intr-un camin de beton, in rezervorul respectiv era o pompa submersibila care trimitea apa din rezervor in degazorul caznului de abur pentru a fi reintrodusa in circuit. Pompa despre care am amintit mai inainte nu rezista mai mult de sase luni din cauza temperaturi prea mari in jur de 120 de grade (pompa este prevazuta sa functioneze la max 90 de grade) S-au ars patru pompe pana acum ,iar pentru achizitionare asteptam si sase luni nici nu mai zic de pret care e destul de mare.
Asa ca am cumparat o pompa de suprafata care rezista  la temperatura de 150  grade,  pe care am montat-o la la 60 cm deasupra rezervorului iar sorbul la un metru adancime in rezervor, am amorsat pompa si am facut probe cu apa rece , la prima vedere toate bune si frumoase pana cand a inceput sa clocoteasca apa, in acel moment pompa nu mai functioneaza desi sorbul este amplasat pe fundul rezervorului tot ajunge apa cu bule de aer. Daca se raceste apa , pompa functioneaza fara sa mai intervin cu ceva. Sincer nu am prevazut ca in acel rezervor v-a ajunge temperatura asa de mare care sa provoace aerarea apei.
Acuma vine si intrebarea daca mai  am cumva vreo sansa sa folosesc pompa de suprafata?

 Nu se accepta montarea pompei sub nivelul bazinului, nu este posbil fizic.
« Ultima Modificare: Februarie 28, 2016, 12:15:15 pm de euvasile »